sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

wycxks
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 479 點
下載積分: 1176 分
在線時間: 508(小時)
注冊時間: 2015-10-10
最后登錄: 2017-12-11
查看wycxks的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-09-20 16:38
臺達B2伺服,參數設置P2-30=1  P4-5設置100,進入JOG模式,按方向鍵沒反應,查編碼器線好的,伺服CN2插口過來的線方形插口7號8號兩個腳有5V電壓,重新上電報警AL048,有時報警AL009,
把參數P2-08調到10,參數初始化后重新上電還是不行這樣,后又報警013,電機線相位也換過,今晚和下班回去再看看
哪位師傅幫我分析下怎么回事?參數也是按照說明書調的

沙發桌椅凳
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 109 點
下載積分: 1312 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2017-08-14
最后登錄: 2018-04-16
查看沙發桌椅凳的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-21 11:08
013報警,把P2-15,16,17的百位設為1
樓主留言:
試過了,然后再rst,上電設置參數,面板運轉還是報警AL048