出了臺機子給客戶,因為流程問題,機子在客戶的車間里放了一個月沒有用過,昨天去試機的時候發現交流接觸器沒能吸合!(手動按下機子就能正常使用,松手就斷開)
附上電路圖,我檢查了保險絲沒燒,相序保護工作指示燈正常亮,只能是交流接觸器本身出問題了。可是之前交流接觸器一直使用都是沒問題的,不是接線錯誤,那只能是線圈出問題咯?
怎么檢測是不是真的線圈問題?為什么會突然故障?維修是直接換新的嗎?

謝謝各位大佬指教
[ 此帖被初心者在2017-09-23 09:11重新編輯 ]
zhtokokk
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 522 個
工控威望: 833 點
下載積分: 59900 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2015-03-23
最后登錄: 2024-12-17
查看zhtokokk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-21 10:11
         看是否接觸不良。
         斷開電源,測量接觸器的線圈電阻。AC24v線圈的電阻約為7歐姆。
         通電,看接觸器線圈兩端的電壓是否約為220V左右。
         相序的輸出,101器件是否正常。
zhtokokk
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 522 個
工控威望: 833 點
下載積分: 59900 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2015-03-23
最后登錄: 2024-12-17
查看zhtokokk的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-09-22 08:41
引用
引用第29樓wu32u2于2017-09-21 13:42發表的  :
這問題不難啊,居然還有這么多人感興趣。。。萬用表逆向排查啊,先查接觸器線圈有沒有電,有電OK接觸器壞了;沒電,測量電線上一端電壓,還是沒電,再查上一端。。。。

         樓主是學者,初學者。