sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

zhenghong82
后來的后來,記憶如浪回憶如潮,如今俄還在積攢記憶。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 206 個
工控威望: 368 點
下載積分: 890 分
在線時間: 294(小時)
注冊時間: 2008-05-11
最后登錄: 2024-12-31
查看zhenghong82的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-09-13 19:30
請教各位高手300平方BVV電線最大載流量多少? 距離20米  500A電流電線溫度50度正常嗎?
150平方BVV電線距離30米300A電流電線溫度50度正常嗎?
謝謝。。。
sunnycit
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 181 個
工控威望: 285 點
下載積分: 987 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2016-03-17
最后登錄: 2023-10-16
查看sunnycit的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-14 18:20
引用
引用第3樓cjm1234于2017-09-13 20:29發表的  :
300平方的線載流量1500A,大馬拉小車



這兄弟的笑話不錯!300平載500A基本上接近算滿載了