sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

電工+工控
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 517 個
工控威望: 609 點
下載積分: 734 分
在線時間: 1637(小時)
注冊時間: 2010-03-19
最后登錄: 2024-12-23
查看電工+工控的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-09-04 13:24
三菱O系列PLC怎么實現4個輸出點分別控制8個繼電器,8個繼電器要分別能實現開和關。師傅們用CD4028可以實現嗎?
[ 此帖被我不是老板在2017-09-04 13:42重新編輯 ]
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-04 14:10
74HC138   3-to-8 line decoder/demultiplexer; inverting就可以。。。

74HC138_NXP_2012.pdf (212 K) 下载次数:99
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(li051005) 熱心助人!
    jeffwang2011
    千里獨行客
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 1068 個
    工控威望: 6061 點
    下載積分: 2034 分
    在線時間: 988(小時)
    注冊時間: 2015-02-28
    最后登錄: 2021-11-02
    查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2017-09-04 14:18
    不過74HC138的電壓是5V的,要用24V估計還要加光耦隔離一下。。。
    jeffwang2011
    千里獨行客
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 1068 個
    工控威望: 6061 點
    下載積分: 2034 分
    在線時間: 988(小時)
    注冊時間: 2015-02-28
    最后登錄: 2021-11-02
    查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2017-09-05 13:55
    引用
    引用第14樓powtiger于2017-09-05 10:13發表的  :
    沒有必要!!工控講究 的是穩定而不是成本!!



    你這是不差錢的說法。

    我就遇到過什么動作都調試好了,客戶的技術人員也確認過了,等送到客戶那里的時候,客戶的某位關鍵人物要求增加動作,增加輸出點,但是不增加造價。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(我不是老板)
    jeffwang2011
    千里獨行客
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 1068 個
    工控威望: 6061 點
    下載積分: 2034 分
    在線時間: 988(小時)
    注冊時間: 2015-02-28
    最后登錄: 2021-11-02
    查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2017-09-06 08:26
    引用
    引用第19樓znz43于2017-09-05 17:40發表的  :

    應該按合同技術協議辦事,簡單改軟件能辦到可以幫忙改下,如需改硬件那就要加錢再訂補充協議。



    呵呵,你這是按章辦事。
    可是很多小企業根本就沒有章,因為老板就是章。。。