樓主  發表于: 2017-09-02 10:08
請教各位大師,我現在用FX-3GAmt的PC 臺達伺服《一個AB型 一個B2系列》想做絕對位置控制可以嗎?就是停電后會自動記憶從斷電處恢復運行。以前沒做過這樣的不知想達到這種要求PLC 和伺服選型有什么要求,對于程序用什么指令合適,還望請教謝謝。
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1893 個
工控威望: 2045 點
下載積分: 11052 分
在線時間: 809(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2025-01-04
查看yerong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-02 18:04
就按一般的伺服控制程序  上電時把斷電前的伺服位置寫回去就可以了