樓主  發表于: 2017-08-28 13:33
大神們能幫忙解答一下嗎?


三菱ddrva指令,運行過程中脈沖沒有發送完將其停止,可是停止后 y2為什么還一直亮著有輸出信號?
32zezhou
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 125 點
下載積分: 722 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2017-04-24
最后登錄: 2022-04-11
查看32zezhou的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-28 14:55
引用
引用第2樓sharej于2017-08-28 14:47發表的  :
這種斷開條件停止,y2為on電機是不是處在停止狀態?



電機已經停止了
32zezhou
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 125 點
下載積分: 722 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2017-04-24
最后登錄: 2022-04-11
查看32zezhou的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-08-28 17:34
是步進梯形圖指令切換后停止而出現這種現象的

在  stl  s12  中運行,  運行過程中切換成  stl   s0  
32zezhou
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 125 點
下載積分: 722 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2017-04-24
最后登錄: 2022-04-11
查看32zezhou的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-09-07 16:27
重置  m8349  可以    謝謝大家