樓主  發表于: 2017-08-22 09:27
描述:接了熱電阻的情況下
圖片:
描述:在A+,M接線端測出電壓
圖片:
描述:沒有接熱電阻的情況下
圖片:
描述:沒有接熱電阻的情況下,在A+,M接線
圖片:
變送器是PT100  0-10V電壓輸出型,
plc為224xp自帶模擬量輸入輸出型,
測溫的是三線PT100熱電阻型
在連接自帶模擬量且接線正確的情況下電腦監控顯示采集數為負數,但我用萬用表測出A+,M的電壓為1.775V經換算等于室溫35°c,不接熱電阻的情況下變送器對模擬量輸出電壓為15V。
我的問題是為什么自帶的模擬量采集會顯示負數還有怎樣解決,用手握住熱電阻時溫度反而會下降,用冰時溫度反而上升?
[ 此帖被1542358465在2017-08-22 17:52重新編輯 ]
曉博工控
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 98 點
下載積分: 676 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2017-05-10
最后登錄: 2018-08-04
查看曉博工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-22 14:43
看一下熱電偶進線有沒有接反。一般接反就會出現加熱溫度顯示下降的情況。。