樓主  發表于: 2017-08-16 21:58
今天碰到一件事情,一直想不清楚。我幫別人的工廠接的線,他們自己用了變壓器,從三相的U相拉出的線,接成220VAC。我自己在另一邊接了個控制柜,也用了變壓器,從W相接根線過來,同樣是220VAC。通電之后正常,也沒什么跳閘之類的。無意中檢查的時候,發現控制柜類W相和地線之間是有電阻的。但是,我從控制柜的電源斷路器的上端,發現U相和地線是有電阻的。我師傅說,沒問題。我一直想不明白。為什么會有電阻。為什么不會跳閘。
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11284 個
工控威望: 18662 點
下載積分: 12397 分
在線時間: 2698(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-12-21
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-17 21:34
樓主你把斷路器內部的電子電路測量進去了