sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

aom6655
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 96 點
下載積分: 673 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2017-05-31
最后登錄: 2017-09-17
查看aom6655的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-08-16 10:01
描述:FX可編程控制器的通信設定(初始化)
圖片:
請問:如果通過RS232實現FX3U與組態王軟件之間的通信??是要通過GX DEVELOPER進行什么設置嗎?(比如對于某個寄存器之類?)

通過翻看通訊手冊打算采用編程通信功能來實現,但只需要進行一個初始化的設定嗎?(程序中并未用到一些特殊寄存器)
我只需要將D8120和D8400置為0嗎?(采用的是通道1.)還要做別的什么設置???
求大神指導。!
[ 此帖被aom6655在2017-08-17 22:00重新編輯 ]
lyntechme
虛心做人,踏實做事
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 563 個
工控威望: 709 點
下載積分: 12711 分
在線時間: 256(小時)
注冊時間: 2012-03-31
最后登錄: 2023-06-04
查看lyntechme的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-17 10:24
MARK,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,