sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

hzydlzp
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 170 點
下載積分: 47238 分
在線時間: 236(小時)
注冊時間: 2015-11-14
最后登錄: 2024-11-21
查看hzydlzp的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-08-13 21:47
PLSF  D100 Y0 Y2寫不進PLC PLSF D100 Y0就可以,PLC是XC3 PLC版本是V3.3 ,下載時提示錯誤,PLC版本不支持該指令(無直接函數入口地址)
我想用PLSF指令控制步進電機正反轉
hzydlzp
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 170 點
下載積分: 47238 分
在線時間: 236(小時)
注冊時間: 2015-11-14
最后登錄: 2024-11-21
查看hzydlzp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-14 14:30
引用
引用第3樓周家大少于2017-08-14 11:56發表的  :
你都沒有弄明白PLSF這條命令的意思,你還是多看看手冊吧!不要把這個指令和位置控制指令弄混了   

你好,手冊是這樣說的,PLSF是可變頻脈沖輸出具備四種控制模式,其中一條是可變頻連續脈沖(加方向)輸出,硬件要求V3.3以上,軟件要求V3.3C及以上,指令形式,[ PLSF   S   D1   D2 ],S是指定頻率的數值或軟元件地址的編號,D1是指定脈沖輸出端口編號,D2指定脈沖方向輸出端口編號,求大師指導,
hzydlzp
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 170 點
下載積分: 47238 分
在線時間: 236(小時)
注冊時間: 2015-11-14
最后登錄: 2024-11-21
查看hzydlzp的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-08-15 09:42
引用
引用第6樓namae于2017-08-14 15:20發表的  :
關鍵在于“變頻脈沖輸出”你沒理解到位。你將變頻的位子讓給了脈沖輸出,脈沖輸出的位子有給了方向控制。我是這樣理解的。如果錯了我需要繼續學習

你好,問題已解決是廠家指令版本問題,指令手冊2014版的可變頻脈沖輸出PLSF是有四種控制模式而2017版的只有一種控制模式  [PLSF   S   D1 ]  所以會出現下載時提示錯誤,如果是想伺服電機手動正反轉可以用可變頻率單段脈沖輸出指令PTF   [ PTF  S1  D1  D2 ]  S1是脈沖頻率軟元件地址,D1是指定脈沖輸出端口編號 ,D2指定脈沖方向輸出端口編號.