sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

jinghe
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 70 個
工控威望: 180 點
下載積分: 852 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2016-09-18
最后登錄: 2017-09-30
查看jinghe的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-08-10 15:34
                  電腦監控PLC輸出正常,實際模塊五輸出,燈也不亮,輸出模塊拆到其他設備上使用正常,基本可以排除模塊問題,程序也沒問題,模塊也排除了,各位大神,有沒有可能是基板問題,PLC聯機時有報警,運行狀態下插拔模塊可能損壞基板和連接接口,我懷疑是之前的維修工帶電插拔模塊對基板造成損壞,請各位大神不吝賜教,感謝!!!!
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3024(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-25
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-11 07:40
從你的描述看,如果模塊電源接線沒問題,就很可能是底板出問題了。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。