sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

q605668560
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 743 點
下載積分: 1707 分
在線時間: 256(小時)
注冊時間: 2009-09-15
最后登錄: 2021-06-07
查看q605668560的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-08-08 21:40
圖片:

我驅動器細分設置 SW5~SW8設為1000,SW1~SW3:我設過好幾個規格的電流,
空載狀態下:當我按正轉運行 DPLSV  K50000 Y0 Y1(脈沖Y0,方向Y1),步進電機有聲音,但是不走,當我松開正轉按鈕的時候電機回抖一下,反轉也是一樣的效果,
我看了電機側電流是5.6A, 大概有哪些可能的問題??
renjiawonder
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 475 個
工控威望: 579 點
下載積分: 4836 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2009-12-01
最后登錄: 2023-08-01
查看renjiawonder的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-07 11:46
以前也是 遇到過 步進驅動器的 輸入脈沖的 頻率 太高 ,馬達  運動不正常。