樓主  發表于: 2017-08-02 19:48
請問下大家下,在通斷比較頻繁的中間繼電器上最好并聯個續流二極管,以能夠釋放繼電器斷開時存儲在線圈中的能量,不至于對PLC的觸點造成影響,現在問題是這個并聯的續流二極管是多大的,時間很久沒用都忘了,誰知道的說一說?
還有就是交流回路上就需要個阻容吸收回路,這一般常用的又是什么型號呢? 謝謝!
xingzb2
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 691 個
工控威望: 1013 點
下載積分: 1366 分
在線時間: 925(小時)
注冊時間: 2015-07-11
最后登錄: 2024-12-20
查看xingzb2的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-03 15:39
續流二極管選擇方法:
電流等于或大于線圈工作電流,
反向耐壓為線圈工作電壓的5-10倍。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(lvpretend) 正解!