樓主  發表于: 2017-08-02 19:48
請問下大家下,在通斷比較頻繁的中間繼電器上最好并聯個續流二極管,以能夠釋放繼電器斷開時存儲在線圈中的能量,不至于對PLC的觸點造成影響,現在問題是這個并聯的續流二極管是多大的,時間很久沒用都忘了,誰知道的說一說?
還有就是交流回路上就需要個阻容吸收回路,這一般常用的又是什么型號呢? 謝謝!
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1958 個
工控威望: 2156 點
下載積分: 48665 分
在線時間: 556(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-11-18
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-03 10:58
引用
引用樓主slik于2017-08-02 19:48發表的 關于中間繼電器并聯續流二極管? :
請問下大家下,在通斷比較頻繁的中間繼電器上最好并聯個續流二極管,以能夠釋放繼電器斷開時存儲在線圈中的能量,不至于對PLC的觸點造成影響,現在問題是這個并聯的續流二極管是多大的,時間很久沒用都忘了,誰知道的說一說?
還有就是交流回路上就需要個阻容吸收回路,這一般常用的又是什么型號呢? 謝謝!

千萬要搞清楚,直流是用續流二極管,交流的用RC吸收回路!!至于什么型號的二極管,根據你的反向電壓等級選取,電流都是1A,耐壓有些區別1N4001 1A  50V
1N4002 1A   100V
1N4003 1A    200V
1N4004 1A    400V
1N4005 1A    600V
1N4006 1A    800V
1N4007 1A   1000V