描述:PLC程序
圖片:
描述:觸摸屏界面
圖片:
描述:驅動器報警
圖片:
描述:報警解釋
圖片:
壓機外觀

小弟最近在調試一臺伺服壓機,結構比較簡單,就是伺服電機帶動絲杠,絲杠連著壓頭上下移動。
PLC用的是三菱FX3U的,伺服電機用的1.5KW臺達的,驅動器是常用B2型的,用的位置模式,PLC發脈沖來控制絲杠走的距離的。
調試過程中有一問題沒解決,當壓機壓頭壓到底時,PLC得到驅動器零速度信號時就會斷開定位指令,
停止發脈沖。這個時候沒有其他動作,過個5秒作用驅動器會報警,報警代碼是AL006(過負荷),正常流程
是,驅動器不報警的話工人就會按回程按鈕,壓頭回移,所以我就請問這個問題怎么解決,是不是驅動器哪里
參數設置不對。我感覺程序沒什么問題。
[ 此帖被15961240230在2017-08-01 22:42重新編輯 ]
baiqrmai
承接各行業生產線改造,編程,自動化研發、制造,配
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 729 個
工控威望: 7479 點
下載積分: 6593 分
在線時間: 1224(小時)
注冊時間: 2012-08-20
最后登錄: 2024-03-08
查看baiqrmai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-02 07:50
你要是用這鼐想法就得用速度模式,位置模式你是發一定有脈沖,到達一定位置,堵在那里肯定報警。沒燒就好了
承接各行業自動化設備維修.改造,伺服,步進,PLC,觸摸屏編程,上位機設計電氣制做,各種自動化工程安裝,電柜制作。陳工13530398214