sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

matlac
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 176 點
下載積分: 972 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2014-11-28
最后登錄: 2021-12-31
查看matlac的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-07-29 17:44
如題,接手一個項目,CPU是1212,變頻器是三菱FR-D740,,給電機一個啟動信號,電機開始運轉,運轉一定的圈數以后精準定位停止。如何實現?
1. 當初設計時沒考慮使用伺服,所以有了現在的麻煩。
2. 機械當時說位置不需要精準,以1轉360度來說,差15度以內可以接受。 比如給指令轉  4圈半,轉4圈半多個15度是沒問題的,但太多太少肯定不可以。
硬件系統已經定型,求彌補方案。
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 2429 個
工控威望: 2860 點
下載積分: 4598 分
在線時間: 1204(小時)
注冊時間: 2008-10-24
最后登錄: 2024-12-16
查看libin520的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-29 18:21
變頻器控制馬達貌似是速度控制的,轉得比較快,用在定位比較難搞。
需要高品質音樂資源+QQ群:723680148,音質好的音樂讓愛車如音樂海洋。享受美妙音樂帶來的超快感。音樂文件資源來聊即送。