伺服電機一直恒速運轉,接一信號,接到信號后運轉到設定的(長度)距離停止,應用什么位置控制指令最合適呢?能用相對位置控制指令DRVI來停止定位嗎?
我知道用DRVI指令靜止時是可以的,但初速是運動的情況下能完成此功能嗎?,請高手大俠指導
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1273 個
工控威望: 1449 點
下載積分: 5484 分
在線時間: 896(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2024-12-21
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-27 16:47
得到信號后然后停一下 延時至少一個掃描周期后 一般延時個0.1s或者0.2秒后 軸在繼續運動 用DRVI指令也是可以的
樓主留言:
感謝您的指點,如何能做到得到信號后不停頓直接定長停止呢dvp-ES2PLC