通通過PLC編程如何實現三相異步電機的短路,過流,缺相,漏電,三相不平衡保護?
我現在的疑惑的是電機的ABC三相模擬電流信號輸入PLC模擬量輸入模塊后,需要做短路,過流,缺相,三相不平衡保護,他們是怎樣比較的,求編程思路,是不是有之類的公式?希望做過此類項目的高手指導,謝了.漏電,三相不平衡保護?
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1264 個
工控威望: 1434 點
下載積分: 3697 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-11-29
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-25 17:44
短路保護用空開的輔助觸點,過載缺相用電動機綜合保護器。