sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

csjxz321
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 1167 點
下載積分: 10914 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2013-05-29
最后登錄: 2024-05-29
查看csjxz321的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-07-20 19:05
圖片:
在使用PLC無協議串口通訊時,上位機發送的數據可以接收到,但是PLC發送不出數據,M8122一直不復位,如圖片所示,好奇怪哦 
[ 此帖被csjxz321在2017-07-20 19:51重新編輯 ]
csjxz321
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 1167 點
下載積分: 10914 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2013-05-29
最后登錄: 2024-05-29
查看csjxz321的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-21 09:14
我是在PLC參數設置里面,選的無協議通訊
csjxz321
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 1167 點
下載積分: 10914 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2013-05-29
最后登錄: 2024-05-29
查看csjxz321的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-07-21 18:38
已經找出原因了,RS232BD有問題,換了一個就OK了