如題,如果200smart網口連接觸摸屏了,能用200CN的USB-PPI電纜連接485口監控程序嗎?
sz518104
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 915 個
工控威望: 788 點
下載積分: 17726 分
在線時間: 382(小時)
注冊時間: 2009-01-05
最后登錄: 2024-01-19
查看sz518104的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-10 09:06
200 SMART RS485是不能用來下載程序是用來跟屏連接及PPI\ MODBUS通訊用的啊