sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

shadow-gk
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 108 點
下載積分: 709 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2017-01-13
最后登錄: 2017-07-21
查看shadow-gk的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-07-07 15:05
三菱PLC型號為FX3-32M,采用的接口是FX3U-485BD,在GX developer中已設置了通訊規格,采用無協議進行PLC與電腦的通訊,硬件方面采用了RS485半雙工,并用轉換線將PLC與電腦進行連接。想通過友善串口調試助手進行PLC與電腦的通訊,發現發送指示燈閃爍,接受指示燈不亮?是發送格式的問題嗎?還是PLC需要內部編寫代碼?
goldage
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1796 個
工控威望: 1958 點
下載積分: 7036 分
在線時間: 461(小時)
注冊時間: 2016-06-19
最后登錄: 2024-12-31
查看goldage的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-08 21:09
要通訊,最基本的設置要設置好,還有要保證硬件的接線是正確的,或用成品的線
樓主留言:
基本設置我已經設置了,線的連接也弄好了,然后用串口調試助手,想利用串口調試助手跟PLC進行通訊,通訊實現不了,