sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

zzfdreaming
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 268 點
下載積分: 1587 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2016-04-27
最后登錄: 2023-09-11
查看zzfdreaming的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-07-04 10:19
輸送帶,用三菱PLC:FX3U-80MR/ES-A
輸出點接入接觸器FUJI的SC-03/AC220V的線圈上,使用差不多半年了,燒壞了四個輸出點Y30/Y32/Y40/Y46
線圈的電流也就幾十毫安,PLC每個點最大為2A,請問下是怎么回事?是PLC質量有問題還是接線方式不行?
請各位大神指教,謝謝
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-22
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-04 10:27
的確現在的PLC,繼電器的壽命不如以前了。以前那種黃色的繼電器壽命最好。

此外工作頻率,工作次數等原因也會影響壽命。

如果重要的設備,建議使用MT + 中間繼電器
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水