單相設備37臺,每臺一個750W伺服,一個400W伺服,一個三相異步電機400W用變頻器控制,一個震動盤350W,單臺要配多大線及漏電開關?實測電流2。7安。三相設備4臺,每臺額定電流10安。單臺要配多大的線及漏電開關?總線用三相五線制,要多配多大的線和空氣開關?謝謝指點一下
向往自由
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 167 點
下載積分: 31499 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間: 2016-08-19
最后登錄: 2024-12-21
查看向往自由的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-28 09:02
三相配16A斷路器,單相配10A斷路器,電線用BVR2.5的足夠了。