sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

gao6279039
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 193 點
下載積分: 2937 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2013-11-12
最后登錄: 2024-12-14
查看gao6279039的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-06-06 11:04
描述:MR-J2S-40設定的參數
圖片:
描述:MR-J2S-40A腳位接法
圖片:
設備原來MR-J2S-40A的驅動器產品由于太老了,改換MR-J4-40A的驅動器,裝機試過,不轉,I\O的接線腳位我都是對著老驅動器腳位定義接的,線應該沒有接錯。現在遇到問題,新驅動器的參數太多了,不會用,我現在有老驅動器的參數,我如何把老驅動器的參數放在新驅動器里面用啊。 求大神指教  上傳了一張老驅動器的參數
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3815 個
工控威望: 4270 點
下載積分: 139162 分
在線時間: 6531(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2024-12-22
查看lin10663的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-06 11:41
你發上來我幫你轉
接線有標準轉接
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663