我有一款三菱plc:型號FX2n-40MT4AD 2DA,產品說明書上能兩路高速脈沖頻率2x200KHz(經銷商承諾,但也解決不了),有一個變速控制程序需用PLSY或PLSV命令來完成且頻率變化范圍在20KHz------160KHz,但三菱軟件GX在兩命令寫入時操作數S1的寫入最大值才到我的頻率控制范圍下限20KHz,這個問題不知是否有解?請高手幫忙!!!
郁悶!若沒解PLC怎么會造出200KHz的高速脈沖頻率輸出呢????????他們準備讓我們怎么用???

FX2n-40MT4AD 2DA,產品說明書相關內容如下:

3.3 輸入規格
3.4.1 輸入規格
此工控板為 24VDC 供電,選擇類型為三菱 FX1N。輸入:X0-X27 共 24 點,輸出:Y0-Y17
共 16 點。最大內存容量:8000 步.
可以直接使用三菱編程軟件 GX Developer 或者 GX Works2 編程、下載、調試、監視(可以 監視中寫入方便調試). (不需要軟件轉換,和正規 PLC 一樣的下載方式)
繼電器采用3A晶體管,壽命考慮長期用不得超過1A。
modbusRTU主從協議(方便支持溫控表,變頻器通訊) modbus ASCII 主從協議。 支持6通道高速脈沖輸入,2路AB相脈沖輸入(編碼器接口完全兼容fx1n) 晶體管輸出支持 4 通道脈沖輸出 200K(支持 PLSY,PLSR 以及三菱 DRVI,DRVA 定位指
汪傳福
苦逼的工控人!非標機械設計開發!!電話13689531809
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 626 個
工控威望: 2514 點
下載積分: 704 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2017-03-24
最后登錄: 2024-01-13
查看汪傳福的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-07 16:18
有FX-1N的使用差動脈沖輸出的辦法可以達到200KHZ,另外用FX-5U的PLC可以直接輸出200KHZ