sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

tvbaobao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 157 點
下載積分: 766 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2017-05-10
最后登錄: 2024-12-20
查看tvbaobao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-05-10 16:50
以前是用AB的rslogix5000,程序的結構簡單明了,每個程序里邊可以帶不少子程序,每個子程序只做一個工序動作控制,掃描速度很快

現在用GX WORK3,程序結構有點類似,但是每個子程序必須包含一個局部變量和程序本體

AB編程之前只考慮PLC內存大小是否足夠,看三菱的PLC還要考慮步數限制

我要是按以前RSLOGIX5000的程序結構編程,估計程序會很龐大,不知道會不會把三菱的PLC速度給拖死?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4213 分
在線時間: 9537(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-05-10 17:19
1、GX Works3沒有子程序,那叫做POU,也稱作程序組織單元。作為程序組織單元,標簽化編程的情況下,那勢必需要局部變量和程序本體,AB不是也有標簽名么。
2、日系的步數也就是歐美系的內存大小的概念,兩者大概一步程序約等于一個字節。
3、至于是否會把三菱的PLC速度拖死這個不太好說,這個取決于程序員的功力。