sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

zzy8750
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 137 點
下載積分: 783 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2011-08-18
最后登錄: 2024-08-20
查看zzy8750的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-05-10 14:49
昆侖通態觸摸屏與三菱E740變頻器通信,采用昆侖通態觸摸屏自帶的三菱變頻FR-500通信協義。各方面都能正常讀取與寫入變頻器,但寫入頻器的頻率相差0.01HZ,就是帶了4臺E740變頻器,其中2臺變頻器在觸摸屏上寫入頻率為10.8HZ,而變頻器顯示只有10.79HZ,而另外兩臺寫入42.6HZ,而顯示42.59HZ,不知道是什么回事,請高手幫助。其中寫入頻率同時傳送入CP1HPLC中,但從CP1H中監控的數據看是10.8,到了變頻器里就有的頻率少0.01,有的頻率就不少。