現在的客服電話太難打通,西門子,三菱客服,十幾個電話打過去,什么人員繁忙,要等待,等的客服都下班了也沒打通過。所以只能上這請教大家。 想問下FX2n系列加以太網通信模塊和PC通訊,用VB程序來讀寫數據。 》》.網上找了一大堆,說的什么232或485轉以太網來通訊什么的。如果這樣的話,何必還用以太網,直接走232或485串口通信就可以了。而且現在我就是這么用的,就是因為都是半雙工,通信慢,達不到工藝要求,才要改以太網用全雙工通訊! 問題 1.直接走以太網不可以么? 2.走以太網的話是不是用的標準的Modbus TCP/IP協議么?? 3.親 請告訴我走Modbus TCP/IP協議PLC對應的地址么?三菱的沒搞過以太網不清楚。 用西門子S7-200 SMAR來和PC通訊,用VB語言讀寫數據。》》》》網上找的關于S7-1200之內的一些以太網通訊,要安裝西門子的相關軟件,OPC通訊,才能實現。反正一大堆看的有點蒙。 問題:1、用S7-200 SMAR這款PLC,還需要安裝什么東東才能實現直接跟PC通訊讀寫數據么? 跟S7-1200的一樣么? 沒搞過以太網通訊。哎。求教。 2、也是用標準的的Modbus TCP/IP協議么?? |
---|---|
|
q123long
級別: 探索解密
|
S7-200 SMART CPU Modbus TCP客戶端指令庫(4).zip (488 K) 下载次数:17 這是找的轉載資料,不知全不,給大家分享下。 |
---|---|
|
q123long
級別: 探索解密
|
主要現在都用的是三菱FX系列的,如果三菱解決不了(PC在給PLC傳送數據,PLC也在主動發送數據給PC,。同時通訊錯誤的問題)就只能換西門子了。西門子考慮后期用, |
---|---|
|
q123long
級別: 探索解密
|
我就是做的串口通信,485 本來是要求PC主動實時通訊讀寫PLC固定的數據。但是這個要求,VB程序員說會占用PC的CPU使用率大。(由于檢測設備開發的軟件運行,占用內存,CUP滿負荷,老是系統崩潰,所以就不可能實時通訊)沒辦法。 (其實說到通訊會占CUP,我真不清楚是不是會占用的大) 現在的通訊,是工位觸發,然后PLC動作,主動請求PC通訊讀取數據,告訴PC現在采集的是幾號資料。一秒鐘大概20次左右的采集。按說一般不會有通訊沖突問題。可是會出現特殊情況。 那就是當PC發現資料采集對比有問題后,會主動報警相關信息,并發送給PLC控制進一步的動作。(問題就在于,同時相互都給對方發通訊時,就會出現錯誤。造成之后的幾個采集點出現錯誤) FX3U-ENET-L這個模塊是可以以太網(全雙工) 。FX2n 做不了 |
---|---|
|