各位大神,請問一下,在伺服控制中,近點和原點可以是一個點嗎?如圖DSZR指令中,指定的近點和原點是一個點!
shourenflood
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 100 點
下載積分: 459 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2015-01-05
最后登錄: 2023-07-08
查看shourenflood的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-05-10 14:27
可以,不過前提條件是,初始回零速度已經是爬行速度,這樣檢測到零點停下來,誤差有限,但是只能使用在精確度不高的情況下,但是同樣使用伺服驅動,同樣一個檢測開關,近點+零點的方式可以精確的多