附件是三菱FX3U+FX3U-485BD同一塊儀表做自由協議通訊(RS指令)(小白是第一次用自由協議,勿噴)
通訊按儀表案例修改的(通訊是沒問題),問題來了:


1.PLC發送01、03、10、00、00、02、C0、CB,
  儀表回送01、03、04、XX、XX、XX、XX、XX、XX
   儀表案例CRC校驗數據是用子程序做的,感覺復雜,不易明白,有神,能不能注解下,供大家學習用
2.自已按說明書用三菱CRC指令編寫校檢,無法通訊,(感覺用子程序調用程序復雜,程序寫的長)
  如果用CRC指令如何編寫?(可以修改上傳?)
  
附件: 青智儀表與PLC通信.doc (17 K) 下載次數:25
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
附件: FX3U-485BD.rar (11 K) 下載次數:23
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
附件: 測試有電壓OK.rar (13 K) 下載次數:21
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
huangfajia
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 1425 點
下載積分: 18464 分
在線時間: 241(小時)
注冊時間: 2013-01-30
最后登錄: 2025-01-03
查看huangfajia的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-05-08 08:36
用變址來做RTU校驗,我做了很多這樣的項目。都是MODBUS RTU協議的