我有一個梅特勒 托利多 IND331控制器與QJ71C24N  RS232通訊
-X23——【movp k1 d100】    
-x23——【fmovp k0 d102 k2】
-x23——【movp k18 d103】
用[G.IPUT  U2 D100 D110 M100]讀出的重量數據出現了問題。
數據占5個字符,剛開始重量數據在D110-D112,再讀的時候卻在D112-D114,再后面還是這樣往后推兩個字地址
這個問題困擾我兩天了,求高手指點迷津
人生如戲
fubin739
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 443 個
工控威望: 790 點
下載積分: 3050 分
在線時間: 453(小時)
注冊時間: 2006-11-06
最后登錄: 2024-11-14
查看fubin739的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-05-04 19:08
找個串口軟件看看實際接收的報文,沒問題的話,清一清緩沖區看看。