sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

小飛哥飛
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 132 點
下載積分: 762 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2017-01-24
最后登錄: 2021-06-23
查看小飛哥飛的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-04-30 17:20

如圖中的這么一個直流接觸器,有時候主觸點動作不牢靠(主觸點也是通24V直流電),有什么辦法可以對該接觸器進行一個監測,保證線圈得電吸合的時候,主觸點也牢靠的吸合,若是主觸點吸合不牢靠,就會警報,除了PLC。
[ 此帖被小飛哥飛在2017-05-01 15:32重新編輯 ]
米洛斯公牛
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 1102 點
下載積分: 15153 分
在線時間: 170(小時)
注冊時間: 2015-04-17
最后登錄: 2024-05-03
查看米洛斯公牛的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-30 20:35
用缺相保護器,三個互感器任何一個檢測不到電流就會報警。
樓主留言:
主觸點也是通DC24V,不是三相電源