lddl123
大霧見小霧
級別: 探索解密
|
謝謝這位朋友,編碼器是用來計算行走距離,距離是指從光電開關開始為0位計算,1#、2#、3#、4#槍分別單獨設定一個距離,到這個指定距離噴槍動作涂膠 |
---|---|
|
lddl123
大霧見小霧
級別: 探索解密
|
謝謝這位朋友, 復位高速計數器我明白,我覺得難點是高速計數器復位后,后面的工件已經走了的距離脈沖數就會清零,這里我想可以在清零前先累積到另一個寄存器上,但如果轉盤上工件數量比較多,可能就不好解決了 是不是有什么高級指令可以解決這個問題? 說明:光電開關為0位,1#工件設定距離范圍是D100 -D102,2#工件設定距離范圍是D104 -D106,3#工件設定距離范圍是D108 -D110,4#工件設定距離范圍是D112 -D114 |
---|---|
|