sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

kevin-q
一天加一分,總有一天可以達到100分。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 888 點
下載積分: 346 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2016-12-29
最后登錄: 2019-07-03
查看kevin-q的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-04-26 08:52
圖片:
            工作原理:我第一段行程是用PLSY指令來控制程序的行程距離,第二段是用PLSR來控制程序的行程距離,當啟動時執行第一段的指令,感應器感應亮后執行第二段指令。
問題:當我把速度(D202)值變大或變小時,工作點的位置也跟著變化,這是為什么呀?我只是把第一段的速度增大或變小了,第二段的距離脈沖數(D222)一直沒有變化,為何距離會跟著第一段的速度變化而變化呢?各位大哥誰能幫小弟分析分析,謝謝!
kevin-q
一天加一分,總有一天可以達到100分。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 888 點
下載積分: 346 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2016-12-29
最后登錄: 2019-07-03
查看kevin-q的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-26 11:29
我用了步進指令的,程序運行沒什么問題,只是速度增加減小位置會跟著變會,所以覺得疑惑問一下什么原因?因為我一直以為只要控制行程的脈沖量不變,位置就不會發生變化。
kevin-q
一天加一分,總有一天可以達到100分。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 888 點
下載積分: 346 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2016-12-29
最后登錄: 2019-07-03
查看kevin-q的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-04-27 17:34
因為我的產品長短不一樣,不用感應器感應,能行嗎?或者是怎么使用D8140來控制?可以說得仔細些嗎?
引用
引用第8樓sosyou于2017-04-27 15:29發表的  :
不要用傳感器,讀取D8140 里面的數據 和你想的要位置比較然后輸出