有人熟悉三菱q系列的通訊協議嗎,
請問三菱q00u cpu模塊的232協議怎么做
描述:q00u模塊通過自帶的232接口通訊,不加別的通訊模塊
看被人的數據包,第一串數據是 00 10 02 ff ff fc 05 10 03
希望個各位幫忙
liang12
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 96 點
下載積分: 683 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2017-04-22
最后登錄: 2017-05-01
查看liang12的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-22 16:15
剛接觸,這個設定是什么意思,我看了q系列的melsec通訊參考手冊,好像是配合cj71c24n使用的,而且他發送的命令和我監控的道德數據格式都不一樣,這個我該看那一份手冊,是講這個的
liang12
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 96 點
下載積分: 683 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2017-04-22
最后登錄: 2017-05-01
查看liang12的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-04-25 07:13
已解決,q00U內置的232接口支持mc協議,通過3c格式4正常訪問