買了個二手臺達B2想學習下,因為還沒有CN1的插口,就像通過面板點動試下伺服是否正常,電機線接好,自己焊了個編碼器線,改參數p4.05設120,p2.30設1后按下SET按鍵馬達動了一下報警AL048,換了電機線相序,再次到參數p2.30設1按下SET鍵電機堵轉聲很大立馬報警AL003,斷電后再通電沒有報警,再試還是這樣要么AL003或者反相序后AL048,哪位大神指導下,俺從來沒搞過伺服
工控劍俠666
天道酬勤,認真的人做認真的事 。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1007 個
工控威望: 2686 點
下載積分: 22581 分
在線時間: 276(小時)
注冊時間: 2013-03-30
最后登錄: 2024-12-21
查看工控劍俠666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-22 10:29
多看說明書同志,看完設置與接線那部分在試試