樓主  發表于: 2017-04-17 13:45
是這樣的如上圖所示,現在的問題是我程序中,和PLC指示燈,都顯示Y2是失電的狀態 。但是實際上我Y2上接的燈泡確實亮的。

我有懷疑我電路接錯了。是不是類似電路需要加中間繼電器才能起到有效的控制。

dwx123456
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 171 個
工控威望: 300 點
下載積分: 6557 分
在線時間: 471(小時)
注冊時間: 2016-03-07
最后登錄: 2024-11-28
查看dwx123456的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-17 17:34
MT型的PLC公共端必須接負24V