sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

74749741
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 99 點
下載積分: 1484 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2017-04-11
最后登錄: 2024-11-03
查看74749741的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-04-14 10:36
fx5dm修改數據后都正常,就是斷電,再給電后數據又恢復成修改之前那樣了!求大神幫忙指點一下,我是小白。
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2847 個
工控威望: 3619 點
下載積分: 3521 分
在線時間: 3810(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-12-24
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-14 12:18
儲存數值寄存器應該設置為斷電保持的寄存器。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/