sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

春秋戰國
小白一枚!努力學習!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 357 點
下載積分: 21795 分
在線時間: 130(小時)
注冊時間: 2012-12-13
最后登錄: 2024-02-20
查看春秋戰國的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-04-11 20:49
三菱程序里有個T0,是可以改變時間設定的。

在威綸觸摸屏輸入2.5秒,其實我想把2.5秒給DO,然后D0給T0設定時間值.

請問PLC接受到的D0值是不是就是25?

那么我在是觸摸屏直接輸入2.5,時間繼電器T0的設定就是2.5秒?
我是菜鳥。