sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

山東庚之午
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 233 點
下載積分: 899 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2016-01-06
最后登錄: 2024-10-18
查看山東庚之午的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-04-09 19:41
最近廠子里想更新幾臺設備,設備原先用的是三菱PLC,想換成西門子的,我于是將程序拷貝出來想改一下,但是我對之前從未接觸過三菱,有幾條指令很模糊,希望三菱大俠們指點一下!
1.最上面這條指令最后有個移位操作工MOV K2 D2,意思是把2這個十進制數移到D2這個存儲器,這個D2的作用是什么啊?單純的把數字2移動進去有什么用啊,我看程序后面也沒有調用過這個D2,這個D2是不是與組態的屏幕有聯系?相當于西門子的V存儲器嗎?
2.右下角還有一個輸出線圈,括號里是個T11,上面一個K10,這個是什么意思啊?
dingzyi
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 691 個
工控威望: 844 點
下載積分: 9348 分
在線時間: 463(小時)
注冊時間: 2011-05-29
最后登錄: 2024-12-22
查看dingzyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-09 20:41
程序發來看看就知道了。
樓主留言:
我用的手機,電腦沒網沒法發啊
plc