sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

jinhaicao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 158 點
下載積分: 663 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2013-12-30
最后登錄: 2022-10-01
查看jinhaicao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-04-06 15:54
我現在用了一臺FX2N16MR加485BD的PLC與一臺三晶ATV13-2SR4GH的變頻器,RUT通訊,現在能控制正反轉已經寫入頻率,但是好像還有點問題
,就是讀取他的頻率不知道去哪里了。變頻器地址3000H是運行頻率,3001H是設定頻率,3002H是母線電壓,3003H輸出電壓,3004H輸出電流,我用RS指令通訊D200K8D80K11。讀取3000H地址的5個數據,這幾個數據放在哪里了?是什么數據?找不到。。D80到91里面的數據貌似怎么也對不上。求解,謝謝。還有就是我X4是寫入40HZ,,X5是寫入50HZ,X0正傳,X1反轉,X7停止。為什么改變這個頻率不能運行時寫入,而是我要按著X4或者X5在按X1,它才會變頻率?停機狀態只顯示之前寫入的頻率?例如我停機了,之前是50,變頻器顯示50,我按X4沒反應,后按正傳只運行50HZ,必須要X4接通了在按運行才變成40HZ.。。求解,謝謝
jinhaicao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 158 點
下載積分: 663 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2013-12-30
最后登錄: 2022-10-01
查看jinhaicao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-07 15:29
引用
引用第1樓工控菜鳥1號于2017-04-07 09:13發表的  :
D200——D207是發送數據串寄存器,   D80——D90是接收數據串寄存器,至于接收數據具體放在哪個寄存器還要看你的通信格式

我知道啊,但是就是我用電腦監控D80到D91,里面的數都對不上頻率,電壓之類的,不是10進制也不是2進制也不是16進制,所以才來問的。謝謝尼。