用的三菱FX3U系列控制的一個伺服電機,按照程序寫的Y0口需要發999999個脈沖,但是運行后只能發送16928個脈沖,不知道如何解決!!求指導





我也知道三菱1個字元件是由16位的存儲單元構成的,其最高位(第15位)為符號位,也就是K999999,變成了二進制分別存儲在了低位D200,高位D201中,就是我運行出現的問題十進制數999999=二進制11110100001000100000,取了后16位,就只能發出16928個脈沖,那怎么編程才能發送999999個脈沖啊!! [upload=1] 脈沖輸出.rar (11 K) 下载次数:17   
hendryu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 142 點
下載積分: 3323 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2017-02-16
最后登錄: 2023-06-12
查看hendryu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-05 17:03
謝謝 啊,我去試試看!!
引用
引用第1樓3376824569于2017-04-05 16:51發表的  :
你使用的是16位指令,應該使用{DDRVA  D202 D200 Y0 Y1}