指示燈太多,不想用繼電器控制,想用PLC輸出到“PLC輸出放大板”,再從放大板輸出到DC24V指示燈。

請問這樣子有沒有問題?指示燈會不會燒?
我是菜鳥。
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發(fā)帖數量: 2277 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 2481 分
在線時間: 3488(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2024-12-23
查看cjm1234的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2017-03-31 12:05
你換晶體管PLC輸出,燒指示燈問題,可以調整開管電源DC24V---調到22V,適當降低電壓。