樓主  發表于: 2017-03-31 11:35
指示燈太多,不想用繼電器控制,想用PLC輸出到“PLC輸出放大板”,再從放大板輸出到DC24V指示燈。

請問這樣子有沒有問題?指示燈會不會燒?
我是菜鳥。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-31 11:50
看你具體的連接了。
你想取消中間繼電器用放大板替代沒有問題。至于指示燈是否會被燒掉,看你具體連接的電壓是否是超指示燈額定電壓。
樓主留言:
放大板是DC24V的,指示燈就是普通的DC24V的22mm的綠色指示燈。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-03-31 13:03
你把具體接線圖發上來看看。