sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

嘉寶和程寶
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 205 點
下載積分: 8865 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2015-05-28
最后登錄: 2024-11-03
查看嘉寶和程寶的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-03-24 18:24
我是用的溫控器PID控制電力調整器(可控硅)來加熱的,客戶要求加熱管損壞后有指示燈提示。
現在糾結的是,唯一可以想到的辦法就是檢測電流,如果加熱時沒電流就認為是斷路了來燈光提示。但保溫時同樣沒有電流,怎么來區分正常的沒電流和斷路?
求教各位了,最好發圖說明。
wanghao
不積跬步,無以至千里
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 240 個
工控威望: 1318 點
下載積分: 954 分
在線時間: 254(小時)
注冊時間: 2009-12-28
最后登錄: 2024-05-23
查看wanghao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-26 19:36
圖片:
和加熱管串聯一個電阻,在電阻兩端并聯一個指示燈,這樣應該可以。
樓主留言:
這樣估計正常加熱時燈就亮了吧,利用電阻分壓。  斷絲了反而不亮。再說電流是變化的。