sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

春秋戰國
小白一枚!努力學習!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 357 點
下載積分: 21795 分
在線時間: 130(小時)
注冊時間: 2012-12-13
最后登錄: 2024-02-20
查看春秋戰國的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-03-17 09:10
手上有一臺非標機,測試零件的氣密性。

配套一個壓力變送器:供電10-30VDC;量程:0--250KPa;輸出4--20mA。有兩條線,紅色(量程),藍色(零點)。說明書上寫,紅色電源正,藍色電源負。

請問一下,這個變送器,能否接入三菱FX2N-4AD?如果可以,紅色、藍色應該怎么怎么接線?
我是菜鳥。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-18 12:00
4個通道電壓輸入(-10V ~ +10V)或電流輸入(-20 ~ +20mA),你的傳感器在范圍可以使用。