sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

qwe16349
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 134 點
下載積分: 642 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2016-06-07
最后登錄: 2019-06-05
查看qwe16349的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-03-16 18:07
圖片:
pr-79=3時 變頻器沒問題 可以正常輸出
我想把它改成Pr79=2外部模式,當STF接通時 變頻器只啟動 但RUN燈快閃 不輸出頻率 外部模式下旋轉M旋鈕 也不起作用
老學生
梅花香自苦寒來
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 295 個
工控威望: 621 點
下載積分: 10465 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2013-01-08
最后登錄: 2024-07-17
查看老學生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-17 20:44
呵呵,好比開車,檔掛上了沒踩油門。