mylover132
級別: 論壇先鋒
|
要求 ]當按下第一個開關時,電機1開始轉動,10秒后電機2 轉到,依次順序 當按下第二個開關后,當前正在運轉的電機 倒序 停止 例如 現在 123電機都在運轉,按下第二個按鈕,首先電機3 停止 5秒后電機2 停止 再5秒后電機1停止 請求大神現身幫助 |
---|---|
|
vios1161
級別: 略有小成
|
參考看看,時間自已調整。 樓主留言:層主,你好,很感謝你寫的程序,我模擬了這個程序,再啟動時沒有問題,但是停止時,電機在按順序停止,只是時間沒有按設定的時間。再次感謝 [ 此帖被vios1161在2017-03-17 08:34重新編輯 ] |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
vios1161
級別: 略有小成
|
上面的程序我模擬是照說明的要求,你說的關閉沒有照時間是指 ??? 我有說 Timer 的設定要自已調整 樓主留言:你好,感謝你能再次關注,你在編寫程序時,設定關閉時間是間隔2秒,但是在模擬時,只有零點幾秒的間隔。再次感謝 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
vios1161
級別: 略有小成
|
不好意思…可能是我模擬後,又小修一些東西影響,我已修正程式,附上程式給你。 主要是反向回來瞬間,因為要一按 X2 就關閉最後運轉那一臺,因按 X2 超過 PLC 運轉一個脈衝時間,右移指令加上 SFTRP 即可。 test.rar (158 K) 下载次数:18
樓主留言:非常感謝 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |