圖片:
按下圖接線,24V接觸器線圈會燒壞,請教原因?1-3之間是接觸器的NO點。
靜夜思飄
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 233 點
下載積分: 2500 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2017-03-09
最后登錄: 2022-06-28
查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-10 22:54
這電路有點搞。別笑,俺專業是電氣非工控。之所以這么說,是因為為何要用24V直流電來控制交流接觸器?還有KM接觸器的三副觸點竟然即控制直流24V電路還控制著220V~電路。這應該是不被允許吧?還有后面這個N端盡量別通過接觸器而應該直接通路連接。否則萬一觸點接觸不良,接觸器吸合后火線已經串進各分支電路,但因N端接觸不良沒有導通,表面看卻是沒有接通,設備帶電容易出現觸電問題。
KAO接觸器不清楚是啥。不過從此圖中看是沒必要存在的,因為和KM是同步動作的,還不如用KAO的觸點去控制220V~而用KM的觸點去控制哪個指示燈和觸屏的電源。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(yangjiejie) 認同