sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

tyw123456
級別: 家園常客

精華主題: 1 篇
發帖數量: 113 個
工控威望: 797 點
下載積分: 313 分
在線時間: 256(小時)
注冊時間: 2016-09-13
最后登錄: 2024-09-23
查看tyw123456的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-03-07 11:07
圖片:
是這樣的,現有60Ω的電阻若干,做三相純電阻實驗臺,電阻怎樣盡量在少用的情況下產生136A的瞬間線電流,我的接法是用12組每組3根三角形接法的方式來產生380/60=6.4,6.4*1.732=11.1,11.1*12=133來產生133安的電流的,然后負責人說不行,這樣浪費電阻了,電阻要超額用,136A要求的只是瞬間,然后我半天也沒有拐過彎來,想不到還有怎樣的接線方式比直接并聯還能省電阻而產生136A的電流了,求大神賜教,附設計的接線圖
靜水深流
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2846 個
工控威望: 3618 點
下載積分: 3519 分
在線時間: 3810(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-12-22
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-07 13:01
引用
引用第2樓跑步向錢于2017-03-07 12:11發表的  :
裝個150A的斷路器做保護,在斷路器輸出端直接短路就可以產生瞬時電流。

150A的瞬時電流是不會斷開,150A的斷路器,瞬時斷開電流一般是幾千A
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/